cable libre de halógenos en industrias
¿hay que poner el cable libre de halógenos en industrias? yo lo estoy poniendo pero comentandolo con otro instalador me dijo que no hacia falta que ese cable solo era para los locales de pública concurrencia.
Yo lo voy a seguir poniendo por si el de la OCA me dice algo.
chema
Enviado: 8/11/2005 3:20
Just popping in
Conectado: 21/10/2005
Desde:
Envios: 12
Re: cable libre de halógenos en industrias
EL CABLE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES NO TIENE QUE SER LIBRE DE HALOGENOS, YO HICE UNA INDUSTRIA HACE POCO Y EL DE LA OCA NO ME DIJO NADA.
JLEing
Enviado: 22/6/2007 7:28
Just popping in
Conectado: 8/3/2007
Desde:
Envios: 3
Re: cable libre de halógenos en industrias
Hola

Aunque sea una consulta muy antigua, creo conveniente contestarla por el interés que puede tener para todos:

La solución NO está en el Reglamento Electrotécnico, está en el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales (REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 de 17 de diciembre).

Apartado 2: Sectorización de los establecimientos industriales.

3.3 Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase C-s3 d0 (M1) (...)

Sustituido por Corrección de errores de 5 de marzo de 2005 por:
(...) deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable.

Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.
Vista Arbol | Nuevos Primero Tema Anterior | Próximo Tema | Tope

Registrese para enviar
 
Socios Colaboradores
  http://at3w.com/site/      http://www.valvulasarco.com/      http://www.alcad.net      http://www.almesa.com.      http://      http://www.atc3.com      http://www.epyme.es/modules/news/article.php?storyid=233      http://www.dibiosur.com      http://      http://es.caleffi.com/caleffi/es_ES/index.sdo      http://www.chaffoteaux-maury.es/      http://www.chromagen.biz/defaults.asp?id=1106      http://www.deltadore.es/      http://www.dielconsur.com/      http://www.emmeti.es/      http://www.eurotronic.es      http://www.fluitronic.net/      http://www.fagor.es      http://www.fracarro.com      http://www.famedic.es      http://www.gasnatural.com      http://www.grupogeci.com      http://www.herzio.es/      http://www.ieslosviveros.es/index.php      http://      http://www.junkers.es      http://www.layher.es      http://www.metropolis-sa.es      http://www.properly.es      http://www.epyme.es      http://www.pi-sa.net/portada.php      http://www.repsolypf.com/home00.asp      http://www.epyme.es      http://      http://www.saunierduval.es      http://www.siemens.es      http://      http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/inicio.page      http://www.temper.es/inicio.html      http://www.toscano.es      http://www.telematel.com      http://www.uponor.es      http://www.vaillant.es      http://      http://www.lekue.com/index02.htm   